Transelec arriesga multas de hasta US$ 25 millones por cortes de luz
>> 28 de julio de 2010
Fuente: La Tercera
Autor: Antonio Astudillo
En un hecho bastante inédito, el mayor sistema eléctrico del país registró ayer un apagón parcial, que es el segundo que ocurre en ocho días. El corte de luz se extendió por diversas ciudades y localidades ubicadas entre las regiones de Atacama y Los Ríos.
El corte se produjo a las 10.46 de la mañana, producto de trabajos que la transmisora eléctrica Transelec realizaba en la subestación Polpaico, ubicada al norte de Santiago. La empresa estaba redireccionando la energía de un sector, para realizar labores de mantenimiento, cuando ocasionó la inestabilidad en el sistema eléctrico.
Producto de la falla eléctrica, en el norte quedaron sin electricidad Copiapó, La Serena y la provincia de Huasco y algunas localidades de la Quinta Región. En el sur se restringió el suministro en la VI Región (Rancagua), VIII (Concepción, San Pedro de la Paz y Talcahuano) y en la IX (Temuco, Pueblo Nuevo, Santa Rosa y Villarrica). En la Región Metropolitana, el desperfecto afectó a Las Condes, La Florida, La Cisterna y San Miguel. En total, unos 400 mil clientes de los dos millones que hay en esta zona.
La falla desató la molestia del gobierno, porque fue el segundo episodio en una semana que involucra a Transelec. El 19 de julio se produjo una interrupción que afectó a 624.000 clientes de Santiago, producto de una mala maniobra, por parte de la transmisora, para reconectar una línea que va de Alto Jahuel a Los Almendros.
El ministro de Energía, Ricardo Rainieri, aseguró que están preocupados y que velarán para que situaciones como esta no se repitan a futuro. "Actuaremos muy enérgicamente, porque pensamos que en menos de dos semanas ocurra una situación de este tipo, donde la información preliminar indicaría que hubo problemas en cómo se llevaron a cabo las maniobras, nos parece inaceptable".
Agregó que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles iniciará una investigación para ver si corresponden multas. Rainieri indicó que también revisarán los procedimientos con que operaban las instalaciones, las condiciones de mantenimiento y si corresponde, compensar a los clientes.
Las sanciones que arriesga Transelec no son menores. Según la titular de la SEC, Patricia Chotzen, la ley establece un máximo de US$ 8,5 millones por cada evento (10.000 unidades tributarias anuales). La firma podría arriesgar una multa de hasta US$ 25,5 millones en sanciones, considerando los eventos en que se ha visto involucrada este año. A los apagones de las últimas semanas se suma el corte de luz del 14 de marzo, que ocurrió por la falla de un transformador de sus instalaciones. Este evento es investigado y la próxima semana se conocerán las conclusiones de la autoridad.
Transelec, por su parte, junto con lamentar los efectos que produjo el corte de energía, desestimó que la falla se produjera por un "error humano", indicando que la operación del sistema se habría realizado de forma correcta. Indicó que falló una operación automática, dado que las maniobras que realizaron, que son habituales, se efectuaron en forma computarizada y remota. La firma, además, indicó que los tres episodios registrados desde marzo no tienen "un patrón común".
María Isabel González, ex secretaria ejecutiva de la CNE, indicó que la falla no tenía relación con el terremoto ni con debilidades del sistema de transmisión. Renato Agurto, de Synex, señaló que "las menos de las veces ocurren estas cosas, porque los procedimientos que aplican las empresas transmisoras son muy rigurosos en este sentido.
Fuente: La Tercera
Autor: Antonio Astudillo
0 comentarios:
Publicar un comentario